川子酱哦 发表于 21-1-26 09:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

去年底本报曾以《供暖多日我家还是不暖和》为题,报道了通州区孙王场小区23号楼多户居民家中暖气不热一事。虽然小区供暖维修人员也曾多次上门检修,但始终找不到问题的根源。此后,经检修人员清洗主管道、调节管网平衡,在尝试了多种检修方法之后,居民家中的暖气终于热起来了。

供热单位负责人介绍,起初他们判断管网不热的原因可能与管道被堵塞有关。在查看23号楼的供暖管井的压力和温度数值后,换热站的工作人员发现,管井仪表上的供水温度正常,但是回水温度明显偏低,工作人员怀疑可能是管道中有杂物堵塞,导致热水无法循环。

于是,检修人员来到居民家中,立即对供暖管道及过滤网进行冲洗。不过,冲洗作业并没有让管网热起来,经过进一步确认,居民家中的管道没有堵塞。随后,清洗范围扩大到23号楼的所有管道,也没有发现严重的堵塞问题。与此同时,检修人员也在和换热站实时沟通,发现整个小区的回水管道都是畅通的,工作人员只能继续排查可能导致问题出现的原因。“我们又对整个小区主管道的过滤器进行了清洗,结果同样没发现严重的堵塞。”北燃通州供热公司负责人曹燊说。

在排除了管道堵塞的原因后,曹燊认为有可能是供热系统的二次管网平衡出现了问题。“23号楼位于整个小区供热系统的末端,有可能是前端的流量大,后面的流量小,这也会导致温度偏低。”曹燊表示,在这种情况下,就需要进行人工干预来调节,适当地对前端进行控制,把流量较大的楼层管线相应减小,以便让后端能保证足够的流量。

随后,检修人员对小区10栋楼的供暖管线逐一进行调节。有的管井在地下室,有的管井分布在楼前的绿化带里,位置较为难找,检修人员在小区物业的帮助下,逐一钻下管井,通过调节进出水阀门来控制流量。同时,下到管井内的检修人员也对阀门的过滤器一并进行了清洗。

在调节完整个小区供热系统的二次管网平衡之后,曹燊感觉23号楼的回水温度已经有所提高,他立即给几户居民打了电话询问情况,居民们纷纷表示温度慢慢上来了。由于还担心此次调节可能会对供热系统前端的居民产生影响,曹燊也对这部分居民进行了询问,得到的反馈是没有异常。不久,刘女士也向记者反馈,家里的地板终于热乎起来了,卧室的温度也升上来了。


来源:北京晚报