- 积分
- 1203
- 注册时间
- 08-5-20
- 在线时间
- 161 小时
- 最后登录
- 18-7-25
- 威望
- 240
- 八通币
- 0
大学生
- 积分
- 1203
- 注册时间
- 08-5-20
|
不用怕,首先水管路有歪的,然后配电柜后的线不规矩,没见过这样的(貌似我实习这么干过,被骂了),还有就是水管没有做有效支撑,最后是那个一堆线和水管捆一起是不允许的,安全隐患大,必须套管走线,还有就是这捆线里都是什么线,如果是电源与控制线捆一起是不允许的,控制线会收到干扰,在这个图里还看到一根水管弯曲那里有瘪的地方,这是不合格,都是施工质量问题,别怕,压住尾款,把我说的告诉对方,要不就找质检部门。别管谁介绍的,这种施工质量都可以一分不给,要不就再签补充协议,估计没用,就是一野施工队,最后都找不到人,现在可以验资,看对方有没有施工资格,不要看上一层,也许是转包的,就看这个施工队的资质,这很重要。好了,只能这么帮你了,你个老王,谁让我是你哥们呢。 |
|